Всем  доброго дня!

Для подключения  буду  использовать  контакторы  на 24VDC.

При отказе  контроллера хочу  использовать преобразователь AC/DC  Mean Well  WDR-60-24

для запитки  обмоток  контакторов.  Наверное,  использую  развязывающие  диоды, чтобы  не допустить

попадание  24 В  от  преобразователя  Mean Well  в контроллер.

Вопрос  такой  —  какие то цепи  к  контроллеру  нужно  разрывать  в этом  случае?

Диоды нужны. Ставьте шотки, что бы снизить падение напряжения.

Такого рода байпас предполагает ситуацию, когда контроллер не подаёт признаки жизни. Думаю ничего больше отключать не надо.

Разработчик

Спасибо!

Да, конечно же шоттки.

А все же,  если контроллер  будет  жив,  если предположить

принудительный вариант включения контакторов?

Такое возможно при пусконаладке, да и проверке  ручного  байпасса?

 

Думаю, будет достаточно разорвать цепь подключения  аккумулятора  для  собственных  нужд (инвертора не будет)?

Если еще актуально …
Открыл для себя вариант контакторов с функцией ручного переключения: Модульный контактор Finder 3НО+1НЗ, контакта 25А, = 24В AC/DC
Модель 22.34.0.024.4740.  СтОят увесисто, но зато позволяют обойтись без дополнительного блока питания при ручном управлении. Есть риски неправильного включения (когда оба контактора включены), но тут уж каждый сам решает 🙂