Датчик температуры/контроллер работают некорректно.
Цитата: Andrey от 06.04.2026, 21:36Доброго дня.
Контроллер БАЗГ-2 №02612, датчик температуры из комплекта поставки. Непонятно поведение датчика (контроллера).
- Подаем питание +12в на контроллер. На дисплее поочередно отображается: напряжение АКБ, температура, моточасы. Светодиод TEMP горит.
- Запускаем генератор RUN. Генератор запускается, на дисплее обратный отсчет H… на 15 секунде светодиод TEMP гаснет. По истечении отсчета на дисплее run. Генератор работает.
- Останавливаем генератор RUN. На дисплее COL, по истечении таймера генератор глохнет. Светодиод TEMP не горит. Ячейка Р20 — отображаются три прочерка.
- Перезапускаем контроллер по питанию +12в. На дисплее поочередно отображается: напряжение АКБ, температура, моточасы. Светодиод TEMP горит. Ячейка Р20 — отображается температура прогретого двигателя.
Значение ячеек Р07=3, Р19=3, Р21=50, Р22=96
Если светодиод не горит, значит температура не контролируется. Соответственно — остановка по перегреву не будет произведена, запуск зима/лето также невозможен.
Доброго дня.
Контроллер БАЗГ-2 №02612, датчик температуры из комплекта поставки. Непонятно поведение датчика (контроллера).
- Подаем питание +12в на контроллер. На дисплее поочередно отображается: напряжение АКБ, температура, моточасы. Светодиод TEMP горит.
- Запускаем генератор RUN. Генератор запускается, на дисплее обратный отсчет H… на 15 секунде светодиод TEMP гаснет. По истечении отсчета на дисплее run. Генератор работает.
- Останавливаем генератор RUN. На дисплее COL, по истечении таймера генератор глохнет. Светодиод TEMP не горит. Ячейка Р20 — отображаются три прочерка.
- Перезапускаем контроллер по питанию +12в. На дисплее поочередно отображается: напряжение АКБ, температура, моточасы. Светодиод TEMP горит. Ячейка Р20 — отображается температура прогретого двигателя.
Значение ячеек Р07=3, Р19=3, Р21=50, Р22=96
Если светодиод не горит, значит температура не контролируется. Соответственно — остановка по перегреву не будет произведена, запуск зима/лето также невозможен.
Цитата: Владимир от 06.04.2026, 22:08Термодатчик DS18B20 — это цифровой термодатчик. Подвержен влиянию помех от силовых проводов. Прокладывать провод термодатчика надо отдельно от других проводов. Не допускается использования общей земли генератора для питания термодатчика. Используйте только отдельную землю с разъёма термодатчика. Провод термодатчика можно удлинить витой парой. При этом провод с данными должен идти в одной паре с земляным проводом. Соединение проводов допускается только на пайку.
Термодатчик DS18B20 — это цифровой термодатчик. Подвержен влиянию помех от силовых проводов. Прокладывать провод термодатчика надо отдельно от других проводов. Не допускается использования общей земли генератора для питания термодатчика. Используйте только отдельную землю с разъёма термодатчика. Провод термодатчика можно удлинить витой парой. При этом провод с данными должен идти в одной паре с земляным проводом. Соединение проводов допускается только на пайку.
Цитата: Andrey от 11.04.2026, 18:52Добрый день.
Да, провода удлинял ~30 см. Использовал общую с генератором землю (-), в этом была проблема. Разъем в моем случае не влияет. Сделал отдельную землю (-) и отдельный 3pin разъем для термодатчика. Все работает корректно.
Спасибо за оперативную поддержку.
p.s. Фразу «Не допускается использования общей земли генератора для питания термодатчика.» целесообразно включить в инструкцию.
Добрый день.
Да, провода удлинял ~30 см. Использовал общую с генератором землю (-), в этом была проблема. Разъем в моем случае не влияет. Сделал отдельную землю (-) и отдельный 3pin разъем для термодатчика. Все работает корректно.
Спасибо за оперативную поддержку.
p.s. Фразу «Не допускается использования общей земли генератора для питания термодатчика.» целесообразно включить в инструкцию.