Цитата: Андрей Соколов от 13.06.2024, 12:52

Добрый день, подскажите актуальный срок? а то уже середина июня

Добрый день.

Работаю над этим. Не меньше 2х недель.

Разработчик

Проделана большая работа. Глобально оптимизирован код. Удалось освободить некоторое количество памяти. В следствии чего все настройки (эко режим, расписание и задержка питания от генератора при возобновлении городского электроснабжения) удалось разместить в основном меню контроллера. Естественно всё продублировано в web. В данный момент работаю с основной логикой. В ближайшее время всё будет готово. По готовности отпишу здесь.

Андрей Соколов отреагировал на эту запись.
Андрей Соколов
Разработчик

Прошивка в целом готова. Впереди тестирование и доводка. Надо продумать тонкие моменты, например как эко режим будет работать в алгоритмах инвертора. Ориентировочная дата готовности 15.07.2024.

Андрей Соколов отреагировал на эту запись.
Андрей Соколов
Разработчик

Прошивка SW3.5 готова.

Что добавилось:

  • Эко режим работы генератора. Это циклический режим работы генератора. Например 3 часа работает, 1 час отдыхает.
  • Расписание на неделю. Можно установить режим работы генератора для каждого дня недели, а так же запрет запуска генератора в определённые промежутки времени для каждого дня недели, например ночью или в “тихий час”.
  • Добавлена задержка работы на генераторе. После возобновления городского электроснабжения, переключение на сеть произойдёт не сразу. Потребители будут работать на генераторе, пока не истечёт таймер задержки работы на генераторе.
  • Добавлена функция отключения контроля входов OUT. Теперь можно подключать моторные переключатели нагрузки вместо контакторов, хотя я и не рекомендую так делать.
  • Переработаны алгоритмы кнопки “СТОП” в web версии. Теперь отключение генератора будет происходить не сразу. Сначала отключится нагрузка, и включится таймер охлаждения генератора, по истечению которого генератор будет остановлен. (Доступно не во всех режимах работы. Будет работать, когда не противоречит основной логики работы) Однако если на кнопку СТОП нажать повторно, генератор будет немедленно остановлен.

Обновление прошивки основной логики удалённо невозможно! Обновление бесплатное для контроллеров 3го поколения. Для контроллеров 2го поколения обновление стоит 500р, т.к. необходима замена процессора. В любом случае контроллер необходимо привезти в офис или передать любым другим способом для перепрошивки. В течении ближайшей недели выйдет интернет обновление 2.0 для контроллеров третьего поколения. В нём будет интерфейсная часть к прошивке SW3.5 . Если ваша прошивка 3.4 или ниже, визуально ничего не поменяется. Однако в 2.0 так же содержатся некоторые исправления для всех прошивок третьего поколения контроллеров.

Все контроллеры, проданные с 15.07.2024 будут уже с новой прошивкой sw3.5.

Андрей Соколов отреагировал на эту запись.
Андрей Соколов
Разработчик

Сделал заказ.

Владимир отреагировал на эту запись.
Владимир

Сценарий: “зима, холода, одинокие дома”, эко-режим АВР, генератор в кожухе с киловаттным нагревателем и термостатом, который при наличии сети держит температуру в кожухе 4-5 градусов  …
Сеть пропала, мы ждем, например,  пару часов (ИБП позволяет), потом пытаемся запускать генератор. В приличные морозы он остынет, думаю, минут за 20-30 максимум и не запустится.

Что коллективный разум посоветует делать? Сразу запускать генератор при пропадании сети, и пусть себе молотит до весны? 🙂

Если есть умный дом, можно автоматически переключать режимы авто и эко в зависимости от температуры на улице. Например -20 и ниже, режим авто без вариантов.

vb отреагировал на эту запись.
vb
Разработчик
Цитата: Владимир от 02.09.2024, 06:08

Если есть умный дом, можно автоматически переключать режимы авто и эко в зависимости от температуры на улице. Например -20 и ниже, режим авто без вариантов.

Спасибо. А в MQTT это добавлено?

Да.

Разработчик