Форум MyAVR.ru

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Генератор бензиновый Carver PPG-10000IE инверторный

Добрый! Подскажите заменил старый генератор DENZEL PS 90 EA   на Carver PPG-10000IE инверторный,

но Блок автоматического запуска остался от Denzel (Energomatic PS 115) , будет ли работать с инверторным генератором? в обоих случаях 8 пиновый кабель управления .

Добрый день. Здесь обсуждаем автоматику MyAVR. Не смогу ответить на ваш вопрос.

Разработчик

Хорошо, если рассматривать более простой и надежный способ, без придумывания моей переделки, можете посоветовать АВР на базе БАЗГ? Какие нужны действия, есть кабель 8 Pin можно его применить для этого устройства, какая распиновка потребуется на двух концах?

Тема по вашему генератору уже была. Можно почитать тут.

На инверторных Carver всегда был 3х пиновый разъём. Видимо они пошли по пути стандартизации. Стандартное подключение 8ми-пинового разъёма следующее:

  1.  +12v
  2. IGN
  3. GND

БАЗГ-2 надо перевести в режим работы с кнопкой старт/стоп. Установите Р44=1. Время нажатия на кнопку устанавливается в Р45. Поставьте 3 секунды. Подключите провод из розетки генератора на клеммы БАЗГ-2 «230 после автомата».

Zaks отреагировал на эту запись.
Zaks
Разработчик

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, должна ли гореть лампа «запуск генератора» при запущенном генераторе и питании от него?

Загруженные файлы:
  • img_2490.jpeg

Да. Должна.

М Д отреагировал на эту запись.
М Д
Разработчик