Генератор Fubag BS 3300AES: Замена контроллера StartmasterBS11500b на БАЗГ-2 v1.3
Цитата: Sergey Sukhov от 16.07.2024, 13:27Вопрос к разработчику – Владимиру.
Пришлите полную схему подключения (единой системы) между компонентами: генератор, Контакторы из АВР Startmaster, БАЗГ-2, сторонний АВР (см. ссылку ниже).
Хочу заменить сгоревший контроллер АВР блока Startmaster (оставив от него Блок питания/Зарядное устройство АКБ, корпус и его родные специализированные контакторы CJX2-25008, добавив БАЗГ-2 с датчиком температуры, и АВР https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-pereklyuchatel-faz-f-f-pf-441-ea04-005-002-1285657/#reviews а затем (вторым заходом) поставив поверх MYAVR
Генератор Fubag BS 3300AES внутри имеет соленоид воздушной заслонки и шаговый двигатель управления оборотами
!!!цветовая разводка разьема в прикреплённом PDF не соответствует фактической. Далее будет “правильная” распиновка. Схема дана для понимания соединения компонентов в генераторе!!!
Вопрос к разработчику – Владимиру.
Пришлите полную схему подключения (единой системы) между компонентами: генератор, Контакторы из АВР Startmaster, БАЗГ-2, сторонний АВР (см. ссылку ниже).
Хочу заменить сгоревший контроллер АВР блока Startmaster (оставив от него Блок питания/Зарядное устройство АКБ, корпус и его родные специализированные контакторы CJX2-25008, добавив БАЗГ-2 с датчиком температуры, и АВР https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-pereklyuchatel-faz-f-f-pf-441-ea04-005-002-1285657/#reviews а затем (вторым заходом) поставив поверх MYAVR
Генератор Fubag BS 3300AES внутри имеет соленоид воздушной заслонки и шаговый двигатель управления оборотами
!!!цветовая разводка разьема в прикреплённом PDF не соответствует фактической. Далее будет “правильная” распиновка. Схема дана для понимания соединения компонентов в генераторе!!!
Загруженные файлы:Цитата: Sergey Sukhov от 16.07.2024, 13:39Идея: заменить сгоревшую китайскую глючную плату контроллера (сгорела после грозы) и иметь возможность периодически запускать генератор раз в неделю на 10 мин на холостом ходу.
Сравнивал Базг-2 с Datacom 105…, остановился на Базг-2 (лучше функционал и поддержка), плюс апгрейд с MyAVR
Идея: заменить сгоревшую китайскую глючную плату контроллера (сгорела после грозы) и иметь возможность периодически запускать генератор раз в неделю на 10 мин на холостом ходу.
Сравнивал Базг-2 с Datacom 105…, остановился на Базг-2 (лучше функционал и поддержка), плюс апгрейд с MyAVR
Загруженные файлы:Цитата: Владимир от 16.07.2024, 14:40На основании схемы приведённой выше, назначение контактов круглого разъёма следующие:
- START
- IGN
- GND
- Z+
- ? На схеме не обозначены.
- ? На схеме не обозначены.
- Зарядная катушка. Не подключается.
- GND
На 5 или 6 должно быть +12в при включении зажигания. Или просто напряжение с АКБ, минуя замок.
Перед подключением рекомендую прозвонить все контакты на соответствие данному списку.
На основании схемы приведённой выше, назначение контактов круглого разъёма следующие:
- START
- IGN
- GND
- Z+
- ? На схеме не обозначены.
- ? На схеме не обозначены.
- Зарядная катушка. Не подключается.
- GND
На 5 или 6 должно быть +12в при включении зажигания. Или просто напряжение с АКБ, минуя замок.
Перед подключением рекомендую прозвонить все контакты на соответствие данному списку.
Цитата: Владимир от 16.07.2024, 14:48Но вообще очень странная и мутная схема. Например первый контакт разъёма должен соответствовать точки 1 на схеме. Ок. Но почему провод красного цвета? Обычно на первый контакт подают +12в. И это бьётся с цветом провода. Вобщем прозванивать строго обязательно.
Но вообще очень странная и мутная схема. Например первый контакт разъёма должен соответствовать точки 1 на схеме. Ок. Но почему провод красного цвета? Обычно на первый контакт подают +12в. И это бьётся с цветом провода. Вобщем прозванивать строго обязательно.
Цитата: Sergey Sukhov от 16.07.2024, 14:53Контакты круглого разьема (что вызвонил по-факту)
1 – (красн) вход +12V от БП/Зарядника
2. – (сер) Зажигание… разобрался….
3. – (чер) Земля (на кожухе Startmaster)
4 – (бел) выход +12V Стартер
5 – (жёлт) выход Соленоид Воздушной заслонки +12V
6 – (син) пусто
7 – (кор) сервисмены fubag говорят, […] наши спецы утверждают, что этот провод идет с обмотки на зарядку…
8 – (оранж) Земля на кожухе на генераторе (соединён с 3)
Контакты круглого разьема (что вызвонил по-факту)
1 – (красн) вход +12V от БП/Зарядника
2. – (сер) Зажигание… разобрался….
3. – (чер) Земля (на кожухе Startmaster)
4 – (бел) выход +12V Стартер
5 – (жёлт) выход Соленоид Воздушной заслонки +12V
6 – (син) пусто
7 – (кор) сервисмены fubag говорят, […] наши спецы утверждают, что этот провод идет с обмотки на зарядку…
8 – (оранж) Земля на кожухе на генераторе (соединён с 3)
Цитата: Владимир от 16.07.2024, 16:08Цитата: Sergey Sukhov от 16.07.2024, 14:53Контакты круглого разьема (что вызвонил по-факту)
1 – (красн) вход +12V от БП/Зарядника
2. – (сер) не разобрался….
3. – (чер) Земля (на кожухе Startmaster)
4 – (бел) выход +12V Стартер
5 – (жёлт) выход Соленоид Воздушной заслонки +12V
6 – (син) пусто
7 – (кор) сервисмены fubag говорят, […] наши спецы утверждают, что этот провод идет с обмотки на зарядку…
8 – (оранж) Земля на кожухе на генераторе (соединён с 3)
2 скорее всего IGN (Зажигание)
Цитата: Sergey Sukhov от 16.07.2024, 14:53Контакты круглого разьема (что вызвонил по-факту)
1 – (красн) вход +12V от БП/Зарядника
2. – (сер) не разобрался….
3. – (чер) Земля (на кожухе Startmaster)
4 – (бел) выход +12V Стартер
5 – (жёлт) выход Соленоид Воздушной заслонки +12V
6 – (син) пусто
7 – (кор) сервисмены fubag говорят, […] наши спецы утверждают, что этот провод идет с обмотки на зарядку…
8 – (оранж) Земля на кожухе на генераторе (соединён с 3)
2 скорее всего IGN (Зажигание)
Цитата: Sergey Sukhov от 27.07.2024, 21:47Да Серый зажигание
Прикладываю схему контактора АВР Startmaster. Он подключается к Контроллеру через 8pin разъем.
Отсюда можно взять сигналы контроля напряжения 220в: Сеть/Генератор/Выход и сигнал управления контактором
Да Серый зажигание
Прикладываю схему контактора АВР Startmaster. Он подключается к Контроллеру через 8pin разъем.
Отсюда можно взять сигналы контроля напряжения 220в: Сеть/Генератор/Выход и сигнал управления контактором
Загруженные файлы:
Цитата: Владимир от 27.07.2024, 22:02ПУЭ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТ КОММУТИРОВАТЬ НОЛЬ В ТРЁХФАЗНОЙ СЕТИ!!!
Посмотрите типовые схемы подключения контакторов к АВР в конце инструкции.
ПУЭ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТ КОММУТИРОВАТЬ НОЛЬ В ТРЁХФАЗНОЙ СЕТИ!!!
Посмотрите типовые схемы подключения контакторов к АВР в конце инструкции.
Цитата: Sergey Sukhov от 27.07.2024, 22:04Вопросы разработчику для БАЗГ V1.3
1. Надо ли подключать контроль 220 до после/автомата (генератора)?
“после автомата (генератора)” -я могу взять с 2х зелёных проводов 8pin разъема?
2 Как можно вручную переключать данный контактор и переключать Дом с Сети на Генератор?
Вопросы разработчику для БАЗГ V1.3
1. Надо ли подключать контроль 220 до после/автомата (генератора)?
“после автомата (генератора)” -я могу взять с 2х зелёных проводов 8pin разъема?
2 Как можно вручную переключать данный контактор и переключать Дом с Сети на Генератор?
Загруженные файлы: