Информационные сообщения от авр.
Цитата: Антон Ильин от 15.02.2024, 19:12Вечер добрый! Информационные сообщения при запуске и в момент глушения, сообщающие о превышении напряжения и о пониженном напряжении это норма?
Вечер добрый! Информационные сообщения при запуске и в момент глушения, сообщающие о превышении напряжения и о пониженном напряжении это норма?
Загруженные файлы:Цитата: Антон Ильин от 15.02.2024, 19:18Дополню вопрос, сообщения о аварии контактора, при отсутствии аварии, чем вызваны и как устранить.
Дополню вопрос, сообщения о аварии контактора, при отсутствии аварии, чем вызваны и как устранить.
Загруженные файлы:Цитата: Владимир от 15.02.2024, 19:22Добрый день.
Если в двух словах – то да.
В момент запуска и остановки генератора, когда двигатель ещё не вышел на штатные обороты, или наоборот, останавливается, регулирующее устройство в генераторе пытается компенсировать недостаточные обороты двигателя с помощью увеличения тока ротора. Это может приводить (и приводит) к забросам напряжения.
На Ваших скриншотах напряжение при запуске генератора 280 вольт. Конечно АВР вам об этом скажет. Это его прямая обязанность. Оповещение пользователя о внештатных ситуациях и защита оборудования, которое подключено после него. То же самое касается остановки.
Добрый день.
Если в двух словах – то да.
В момент запуска и остановки генератора, когда двигатель ещё не вышел на штатные обороты, или наоборот, останавливается, регулирующее устройство в генераторе пытается компенсировать недостаточные обороты двигателя с помощью увеличения тока ротора. Это может приводить (и приводит) к забросам напряжения.
На Ваших скриншотах напряжение при запуске генератора 280 вольт. Конечно АВР вам об этом скажет. Это его прямая обязанность. Оповещение пользователя о внештатных ситуациях и защита оборудования, которое подключено после него. То же самое касается остановки.
Цитата: Владимир от 15.02.2024, 19:25Цитата: Антон Ильин от 15.02.2024, 19:18Дополню вопрос, сообщения о аварии контактора, при отсутствии аварии, чем вызваны и как устранить.
Надо померить напряжение на входе и на выходе контактора, а так же на входе контроллера и на клеммах OUT. Если напряжение отличается более чем на 10 вольт – будет эта ошибка.
Возможно вы перепутали фазы на OUT.
Цитата: Антон Ильин от 15.02.2024, 19:18Дополню вопрос, сообщения о аварии контактора, при отсутствии аварии, чем вызваны и как устранить.
Надо померить напряжение на входе и на выходе контактора, а так же на входе контроллера и на клеммах OUT. Если напряжение отличается более чем на 10 вольт – будет эта ошибка.
Возможно вы перепутали фазы на OUT.
Цитата: Антон Ильин от 15.02.2024, 20:19Благодарю, перепутал !!!
И последний вопрос, будет ли с авр с gsm
Благодарю, перепутал !!!
И последний вопрос, будет ли с авр с gsm
Цитата: Владимир от 15.02.2024, 20:22Нет, не планируется.
Если нет стационарного интернета, можно использовать роутер GSM-WiFi.
Нет, не планируется.
Если нет стационарного интернета, можно использовать роутер GSM-WiFi.