Форум MyAVR.ru

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Информационные сообщения от авр.

Вечер добрый! Информационные сообщения при запуске и в момент глушения, сообщающие о превышении напряжения и о пониженном напряжении это норма?

Загруженные файлы:
  • screenshot_20240215_112620_telegram.jpg

Дополню вопрос, сообщения о аварии контактора, при отсутствии аварии, чем вызваны и как устранить.

Загруженные файлы:
  • screenshot_20240215_191326_telegram.jpg

Добрый день.

Если в двух словах – то да.

В момент запуска и остановки генератора, когда двигатель ещё не вышел на штатные обороты, или наоборот, останавливается, регулирующее устройство в генераторе пытается компенсировать недостаточные обороты двигателя с помощью увеличения тока ротора. Это может приводить (и приводит) к забросам напряжения.

На Ваших скриншотах напряжение при запуске генератора 280 вольт. Конечно АВР вам об этом скажет. Это его прямая обязанность. Оповещение пользователя о внештатных ситуациях и защита оборудования, которое подключено после него. То же самое касается остановки.

Разработчик
Цитата: Антон Ильин от 15.02.2024, 19:18

Дополню вопрос, сообщения о аварии контактора, при отсутствии аварии, чем вызваны и как устранить.

Надо померить напряжение на входе и на выходе контактора, а так же на входе контроллера и на клеммах OUT. Если напряжение отличается более чем на 10 вольт – будет эта ошибка.

Возможно вы перепутали фазы на OUT.

Разработчик

Благодарю,  перепутал !!!

И последний вопрос, будет ли с авр с gsm

Нет, не планируется.

Если нет стационарного интернета, можно использовать роутер GSM-WiFi.

Разработчик