Форум MyAVR.ru

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Как удалённо перезагрузить АВР

Страница 1 из 3Далее

Можно ли перезагрузить АВР удаленно?
Сегодня пропадало электричество в городской сети, несколько часов назад восстановилось, а АВР все еще показывает нули на входящих фазах.

Напишите, какие сообщения приходили в телеграм (если подключен).

Напишите серийный номер контроллера.

Если сетевая часть контроллера доступна (web, телеграм, протоколы), электричество точно есть, но в показаниях нули, скорей всего произошло залипание контактора. (присутствует напряжение на отключенных контакторах). Контроллер будет находится в аварийном режиме до устранения неисправности. Какие контакторы вы используйте?

Относительно вашего вопроса на счёт перезагрузки. Перезагрузить удалённо можно только сетевую часть контроллера через web. Для этого надо зайти в настройки администратора или в настройки сети и внизу страницы нажать ОК. Если контроллер находится в аварийном режиме, это ничего не даст и скорей всего вы потеряете удалённый доступ до устранения неисправности. Надо устранить причину.

В идеале нужен физический доступ к контроллеру. Что на экране?

Разработчик

Впрочем возможен ещё один банальный вариант. Выбило вводной автомат.

Разработчик
Цитата: Владимир от 08.02.2024, 20:46

Впрочем возможен ещё один банальный вариант. Выбило вводной автомат.

По этой части ответ – нет. UPS и другие датчики показывают наличие напряжения в сети. Остальное сейчас пришлю.

Цитата: vb от 08.02.2024, 21:09
Цитата: Владимир от 08.02.2024, 20:46

Впрочем возможен ещё один банальный вариант. Выбило вводной автомат.

По этой части ответ – нет. UPS и другие датчики показывают наличие напряжения в сети. Остальное сейчас пришлю.

Показывают напряжение после АВР? Или до?

Разработчик

Давайте посмотрим хронологию событий:

11:59 профилактический запуск генератора

дальше ошибки по напряжению генератора выше/ниже порога

но странно, что напряжение на генераторе 0.

12:01 генератор отключен

14:40 Напряжение городской сети выше порога

через 10 секунд ошибка ушла.

в 14:45 запуск генератора (ручной?) Городская сеть есть.

Опять ошибки по повышенному и пониженному напряжению с генератора. Само напряжение почему-то 0.

17:38 снята команда на запуск генератора. Напряжение в городе есть (и по видимому не отключалось)

17:40 аварийная остановка генератора. Возможно кнопка стоп была нажата повторно. Это вызове аварийную остановку и генератор можно запустить только по команде. Справочно: аварийная остановка сбросится автоматически при появлении городской сети.

17:41 Перезагрузка сетевой части контроллера. Ошибка аварийной остановки всё ещё присутствует.

19:14 Аварийная остановка сброшена.

Такой вопрос. Электричество дали в 19:14?

Разработчик

Меня смущают нулевые показания напряжения с генератора, хотя ошибки по напряжению присутствуют. Что-то пошло не так. Рекомендую полностью обесточить контроллер (отключить вводной автомат и скинуть любую клемму с аккумулятора). Либо сбросить до заводских установок. Сетевые настройки сбросом не затронутся.

Разработчик

Контакторы – Finder.
В 12 часов дня была попытка профилактического запуска генератора на две минуты. В логах почему-то это не отражено, но телеграмм статусы присылал. В телеграмм настроена другая временная зона (-11 часов от Московской), так что время сдвинуто.

Генератор у меня сейчас не запускается, что-то с заслонкой, пока не доразобрался. Аварийный останов я сбросил сам. В доме сейчас никого нет, что на экране сказать не могу.

Загруженные файлы:
  • 2024-02-08_10h12_41.png
  • 2024-02-08_10h24_07.png
  • 2024-02-08_10h25_08.png
  • 2024-02-08_10h28_54.png
  • 2024-02-08_10h32_01.png

И еще телеграмм для событий попозже ( с повтором двух событий в середине).
Не очень понятно, почему перезапустилась система (событие 1 в журнале событий).

 

Загруженные файлы:
  • 2024-02-08_10h45_58.png
  • 2024-02-08_10h46_57.png

Журнал отключений отработал нормально. Электричество действительно дали в 19:14.

Логи не сохранились, потому что была перезагрузка сетевой части в 17:45 по какой-то причине. Возможно отработал вочдог.

Ошибки по напряжению генератора – помехи. В текущую версию ADC внесена программная фильтрация помех. Можно перешить или установить вот такой конденсатор между G1 и N.

Почему сейчас не отображается городское напряжение – затрудняюсь ответить. Мало информации. Рекомендую перезагрузить контроллер.

Разработчик
Страница 1 из 3Далее