Как удалённо перезагрузить АВР
Цитата: vb от 08.02.2024, 20:30Можно ли перезагрузить АВР удаленно?
Сегодня пропадало электричество в городской сети, несколько часов назад восстановилось, а АВР все еще показывает нули на входящих фазах.
Можно ли перезагрузить АВР удаленно?
Сегодня пропадало электричество в городской сети, несколько часов назад восстановилось, а АВР все еще показывает нули на входящих фазах.
Цитата: Владимир от 08.02.2024, 20:42Напишите, какие сообщения приходили в телеграм (если подключен).
Напишите серийный номер контроллера.
Если сетевая часть контроллера доступна (web, телеграм, протоколы), электричество точно есть, но в показаниях нули, скорей всего произошло залипание контактора. (присутствует напряжение на отключенных контакторах). Контроллер будет находится в аварийном режиме до устранения неисправности. Какие контакторы вы используйте?
Относительно вашего вопроса на счёт перезагрузки. Перезагрузить удалённо можно только сетевую часть контроллера через web. Для этого надо зайти в настройки администратора или в настройки сети и внизу страницы нажать ОК. Если контроллер находится в аварийном режиме, это ничего не даст и скорей всего вы потеряете удалённый доступ до устранения неисправности. Надо устранить причину.
В идеале нужен физический доступ к контроллеру. Что на экране?
Напишите, какие сообщения приходили в телеграм (если подключен).
Напишите серийный номер контроллера.
Если сетевая часть контроллера доступна (web, телеграм, протоколы), электричество точно есть, но в показаниях нули, скорей всего произошло залипание контактора. (присутствует напряжение на отключенных контакторах). Контроллер будет находится в аварийном режиме до устранения неисправности. Какие контакторы вы используйте?
Относительно вашего вопроса на счёт перезагрузки. Перезагрузить удалённо можно только сетевую часть контроллера через web. Для этого надо зайти в настройки администратора или в настройки сети и внизу страницы нажать ОК. Если контроллер находится в аварийном режиме, это ничего не даст и скорей всего вы потеряете удалённый доступ до устранения неисправности. Надо устранить причину.
В идеале нужен физический доступ к контроллеру. Что на экране?
Цитата: vb от 08.02.2024, 21:09Цитата: Владимир от 08.02.2024, 20:46Впрочем возможен ещё один банальный вариант. Выбило вводной автомат.
По этой части ответ – нет. UPS и другие датчики показывают наличие напряжения в сети. Остальное сейчас пришлю.
Цитата: Владимир от 08.02.2024, 20:46Впрочем возможен ещё один банальный вариант. Выбило вводной автомат.
По этой части ответ – нет. UPS и другие датчики показывают наличие напряжения в сети. Остальное сейчас пришлю.
Цитата: Владимир от 08.02.2024, 21:11Цитата: vb от 08.02.2024, 21:09Цитата: Владимир от 08.02.2024, 20:46Впрочем возможен ещё один банальный вариант. Выбило вводной автомат.
По этой части ответ – нет. UPS и другие датчики показывают наличие напряжения в сети. Остальное сейчас пришлю.
Показывают напряжение после АВР? Или до?
Цитата: vb от 08.02.2024, 21:09Цитата: Владимир от 08.02.2024, 20:46Впрочем возможен ещё один банальный вариант. Выбило вводной автомат.
По этой части ответ – нет. UPS и другие датчики показывают наличие напряжения в сети. Остальное сейчас пришлю.
Показывают напряжение после АВР? Или до?
Цитата: Владимир от 08.02.2024, 21:28Давайте посмотрим хронологию событий:
11:59 профилактический запуск генератора
дальше ошибки по напряжению генератора выше/ниже порога
но странно, что напряжение на генераторе 0.
12:01 генератор отключен
14:40 Напряжение городской сети выше порога
через 10 секунд ошибка ушла.
в 14:45 запуск генератора (ручной?) Городская сеть есть.
Опять ошибки по повышенному и пониженному напряжению с генератора. Само напряжение почему-то 0.
17:38 снята команда на запуск генератора. Напряжение в городе есть (и по видимому не отключалось)
17:40 аварийная остановка генератора. Возможно кнопка стоп была нажата повторно. Это вызове аварийную остановку и генератор можно запустить только по команде. Справочно: аварийная остановка сбросится автоматически при появлении городской сети.
17:41 Перезагрузка сетевой части контроллера. Ошибка аварийной остановки всё ещё присутствует.
19:14 Аварийная остановка сброшена.
Такой вопрос. Электричество дали в 19:14?
Давайте посмотрим хронологию событий:
11:59 профилактический запуск генератора
дальше ошибки по напряжению генератора выше/ниже порога
но странно, что напряжение на генераторе 0.
12:01 генератор отключен
14:40 Напряжение городской сети выше порога
через 10 секунд ошибка ушла.
в 14:45 запуск генератора (ручной?) Городская сеть есть.
Опять ошибки по повышенному и пониженному напряжению с генератора. Само напряжение почему-то 0.
17:38 снята команда на запуск генератора. Напряжение в городе есть (и по видимому не отключалось)
17:40 аварийная остановка генератора. Возможно кнопка стоп была нажата повторно. Это вызове аварийную остановку и генератор можно запустить только по команде. Справочно: аварийная остановка сбросится автоматически при появлении городской сети.
17:41 Перезагрузка сетевой части контроллера. Ошибка аварийной остановки всё ещё присутствует.
19:14 Аварийная остановка сброшена.
Такой вопрос. Электричество дали в 19:14?
Цитата: Владимир от 08.02.2024, 21:32Меня смущают нулевые показания напряжения с генератора, хотя ошибки по напряжению присутствуют. Что-то пошло не так. Рекомендую полностью обесточить контроллер (отключить вводной автомат и скинуть любую клемму с аккумулятора). Либо сбросить до заводских установок. Сетевые настройки сбросом не затронутся.
Меня смущают нулевые показания напряжения с генератора, хотя ошибки по напряжению присутствуют. Что-то пошло не так. Рекомендую полностью обесточить контроллер (отключить вводной автомат и скинуть любую клемму с аккумулятора). Либо сбросить до заводских установок. Сетевые настройки сбросом не затронутся.
Цитата: vb от 08.02.2024, 21:34Контакторы – Finder.
В 12 часов дня была попытка профилактического запуска генератора на две минуты. В логах почему-то это не отражено, но телеграмм статусы присылал. В телеграмм настроена другая временная зона (-11 часов от Московской), так что время сдвинуто.Генератор у меня сейчас не запускается, что-то с заслонкой, пока не доразобрался. Аварийный останов я сбросил сам. В доме сейчас никого нет, что на экране сказать не могу.
Контакторы – Finder.
В 12 часов дня была попытка профилактического запуска генератора на две минуты. В логах почему-то это не отражено, но телеграмм статусы присылал. В телеграмм настроена другая временная зона (-11 часов от Московской), так что время сдвинуто.
Генератор у меня сейчас не запускается, что-то с заслонкой, пока не доразобрался. Аварийный останов я сбросил сам. В доме сейчас никого нет, что на экране сказать не могу.
Загруженные файлы:Цитата: vb от 08.02.2024, 21:48И еще телеграмм для событий попозже ( с повтором двух событий в середине).
Не очень понятно, почему перезапустилась система (событие 1 в журнале событий).
И еще телеграмм для событий попозже ( с повтором двух событий в середине).
Не очень понятно, почему перезапустилась система (событие 1 в журнале событий).
Загруженные файлы:
Цитата: Владимир от 08.02.2024, 21:50Журнал отключений отработал нормально. Электричество действительно дали в 19:14.
Логи не сохранились, потому что была перезагрузка сетевой части в 17:45 по какой-то причине. Возможно отработал вочдог.
Ошибки по напряжению генератора – помехи. В текущую версию ADC внесена программная фильтрация помех. Можно перешить или установить вот такой конденсатор между G1 и N.
Почему сейчас не отображается городское напряжение – затрудняюсь ответить. Мало информации. Рекомендую перезагрузить контроллер.
Журнал отключений отработал нормально. Электричество действительно дали в 19:14.
Логи не сохранились, потому что была перезагрузка сетевой части в 17:45 по какой-то причине. Возможно отработал вочдог.
Ошибки по напряжению генератора – помехи. В текущую версию ADC внесена программная фильтрация помех. Можно перешить или установить вот такой конденсатор между G1 и N.
Почему сейчас не отображается городское напряжение – затрудняюсь ответить. Мало информации. Рекомендую перезагрузить контроллер.