Форум MyAVR.ru

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Контакторы и байпас для системы. системы

Страница 1 из 2Далее

Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие лучше всего из представленных пускателей установить:

Загруженные файлы:
  • img_20240331_133043.jpg
  • img_20240331_132900.jpg
  • img_20240331_132836.jpg

Либо установить модульный контактор на подобии такого. Но минус такого контактора, что в нем нельзя сделать механическую блокировку.

Загруженные файлы:
  • img_20240331_132737.jpg

Лично работал только с dekraft. Пока подделок нет и с качеством всё ок.

По остальным информации нет.

Дмитрий Винокуров отреагировал на эту запись.
Дмитрий Винокуров
Разработчик

И второй вопрос. Есть ли смысл установить в стстему реверсивный рубильник, на подобии такого. На случай если в системе выдет что-то из строя, можно напрямую пустить сеть на потребители в доме. И как в таком случае будет себя вести контролер, так как эллектричество всё равно будет поступать через контакторы на него, или возможно предусмотреть какую то кнопку, чтобы обесточить контролер на время устранения неисправностей.

Загруженные файлы:
  • img_20240331_133607.jpg
Цитата: Дмитрий Винокуров от 31.03.2024, 13:42

И второй вопрос. Есть ли смысл установить в стстему реверсивный рубильник, на подобии такого. На случай если в системе выдет что-то из строя, можно напрямую пустить сеть на потребители в доме. И как в таком случае будет себя вести контролер, так как эллектричество всё равно будет поступать через контакторы на него, или возможно предусмотреть какую то кнопку, чтобы обесточить контролер на время устранения неисправностей.

Я настоятельно не рекомендую так делать. Встречку словите на раз.

Контроллер максимально надёжный. Подключайте всё по штатной схеме. В крайнем случае вы всегда можете откинуть контакты управления контакторами и замкнуть их напрямую.

Дмитрий Винокуров отреагировал на эту запись.
Дмитрий Винокуров
Разработчик

Спасибо за информацию!

Добрый день! Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать из контакторов dekraft? В инструкции к контролёру к установке рекомендуется мк-103, модульный контактор. К его плюсам можно отнести маленькие габариты, а к минусам отсутствие возможности реализовать механическую блокировку. На сколько это безопасно? Контактор км-103 имеет большие габариты, но у него можно реализовать механическу блокировку и как я понимаю по ac-3 он выдерживает большую нагрузку.

Загруженные файлы:
  • screenshot_2024-04-07-13-27-43-852_ru.ozon_.app_.android-edit.jpg
  • screenshot_2024-04-07-13-23-34-704_ru.yandex.searchplugin-edit.jpg

Собственно вы сами ответили на вопрос. Отличие только в габаритах и возможности механической блокировки.

Если электрощит позволяет – ставьте с мех. блокировкой. Если нет – модульные.

Помимо механической блокировки используются и другие механизмы защиты от встречного напряжения. Электрозамок с помощью НЗ контактов контакторов, логика АВРа, а так же схематехнические решения в самом АВРе (электрозамок). АВР физически не сможет дать команду на включение двух контакторов, поскольку схема работы реле управляющих сигналов так же проходит через электрозамок НЗ контактов внутри контроллера.

Дмитрий Винокуров отреагировал на эту запись.
Дмитрий Винокуров
Разработчик

Добрый день! Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Подойдут такие сигнальные лампы и кнопка с фиксацией присоединяемые к АВР: код товара на Озоне: 1417821118,
229887980.

Цитата: Дмитрий Винокуров от 16.04.2024, 14:27

Добрый день! Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Подойдут такие сигнальные лампы и кнопка с фиксацией присоединяемые к АВР: код товара на Озоне: 1417821118,
229887980.

Ответ на ваш вопрос: Да, да.

Однако аварийную кнопку лучше ставить в виде грибка. В критической ситуации по ней легче попасть)

Дмитрий Винокуров отреагировал на эту запись.
Дмитрий Винокуров
Разработчик
Страница 1 из 2Далее