Форум MyAVR.ru

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Обновление 3.1 (Поколение 3 и 3+)

Страница 1 из 2Далее
  • WEB интерфейс оптимизирован для браузера Safari.
  • Установка произвольного порта MQTT.
  • Новый топик MQTT положения контактора generator/status/cont. 0 – не определено, 1 – контакторы отключены, 2 – включен контактор горсети, 3 – включен контактор генератора.
  • Пересылка входящих СМС сообщений в Telegram. (для поколения контроллеров 3+)
  • Общая оптимизация памяти. Повышение надёжности. Устранение мелких недоработок.
vb, Сергей Зверев и AleksandrK отреагировали на эту запись.
vbСергей ЗверевAleksandrK
Разработчик

Проверил опцию что ранее запрашивал — Пересылка входящих СМС сообщений в Telegram.

Работает отлично!

Владимир большое спасибо!

Это ещё что… Выяснилось вдруг неожиданно, что не читает системные сообщения от мегафона (деньги кончились, минуты и пр…). Стал разбираться. Оказывается мегафон использует 13(!!!) цифр в номере в рассылках. Более того, не только цифры, но и буквы (!!!!!!). У меня только одно объяснение — такой номер антиспамом не заблокировать(?). Вы себе не представляете, сколько нервных клеток на эту пересылку смс было потрачено…

Разработчик

Побочный эффект — сегодня сообщения в телеграм о доступности обновления приходят примерно каждые 5 минут …

Загруженные файлы:
  • 2025-09-27_18h25_09.png
Цитата: vb от 27.09.2025, 18:26

Побочный эффект – сегодня сообщения в телеграм о доступности обновления приходят примерно каждые 5 минут …

У вас вотдог видимо неправильно настроен. Посмотрите в настройках сети — горит зелёный кружок напротив ip адреса вочдога?

vb отреагировал на эту запись.
vb
Разработчик
Цитата: Владимир от 27.09.2025, 18:28
Цитата: vb от 27.09.2025, 18:26

Побочный эффект – сегодня сообщения в телеграм о доступности обновления приходят примерно каждые 5 минут …

У вас вотдог видимо неправильно настроен. Посмотрите в настройках сети – горит зелёный кружок напротив ip адреса вочдога?

Точно! После обновления со сбросом настроек, забыл изменить IP для проверки по умолчанию. Ну вот никогда такого не было, и вдруг – опять! 🙂 🙂 🙂  Спасибо!

Цитата: Владимир от 27.09.2025, 11:21
  • Новый топик MQTT положения контактора generator/status/cont. 0 – не определено, 1 – контакторы отключены, 2 – включен контактор горсети, 3 – включен контактор генератора.

А в Modbus такого нет?

Вроде нет. Если надо — сделаю.

Разработчик
Цитата: Владимир от 07.01.2026, 14:44

Вроде нет. Если надо — сделаю.

Да, было бы полезно. В идеале (для симметрии) — и в SNMP тоже.
Cпасибо!

Дмитрий Первый отреагировал на эту запись.
Дмитрий Первый
Цитата: vb от 07.01.2026, 15:54
Цитата: Владимир от 07.01.2026, 14:44

Вроде нет. Если надо — сделаю.

Да, было бы полезно. В идеале (для симметрии) — и в SNMP тоже.
Cпасибо!

Поддержу, по правилам хорошего тона должно быть все однотипно, если этому ничто не мешает

Страница 1 из 2Далее