Форум MyAVR.ru

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Обновление 3.3 (Поколение 3 и 3+)

  • Корректировка работы с telegram. Исправлено задваивание сообщений. Отправка сообщений и ответы на запросы обрабатываются с небольшой задержкой из-за блокировок РКН. Просьба отнестись с пониманием.
  • Добавлен регистр 30113 положения контактора в ModBus. Только чтение. INT.
vb отреагировал на эту запись.
vb
Разработчик

Спасибо! Можете обновить документацию с описанием значений этого регистра? Он показывает состояние контактора генератора?
Можно то же самое добавить для контактора городской сети. Например, чтобы отлавливать ситуацию, когда они оба включены (обсуждали в другой теме)?

Документацию обновил.

Расшифровка статусов:

0 — Состояние не определено

1 — Контакторы отключены

2 — Включен контактор городской сети

3 — Включен контактор генератора.

Ситуация о которой вы говорите, когда включены оба контактора — надо срочно бежать за огнетушителем. АВР всеми возможными способами (аппаратными и программными) не даст этому произойти. Залипание контактора — ошибка 9. АВР останавливает выполнение основных функций до устранения аварии.

vb отреагировал на эту запись.
vb
Разработчик