Форум MyAVR.ru

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Ошибка "Err bAt ".

Страница 1 из 3Далее

Здравствуйте. Произошло непонятное. При попытке запуска генератора по сигналу RUN, контроллер уходит в ошибку «Err bat», даже не начинается отсчёт 5 сек. При этом аккумулятор полностью заряжен, 12,6В (подзаряжал до 13В, результат прежний). Пришлось пока отключить контроль напряжения батареи, без него заводится. Ранее всё работало нормально. В чём может быть причина?

Добрый день.

В Р18 что стоит?

Разработчик

В Р18 было 12,0, но я изменял до 11,5 В на всякий случай.

Помогло?

Клапан на бензин ставили? Если да, то что в Р33 что стоит?

Может идти просадка от включения бензоклапана.

Разработчик

Да, клапан есть, в Р33 установлено 1. Бензоклапан подключен через преобразователь до 9В. Ранее такого не наблюдалось, на всякий случай подзаряжал АКБ.

 

Можно временно р33 установить 0.

Возможно аккумулятор деградирует и уже не держит напряжения при включении бензоклапана.

Разработчик

Попробую глянуть осциллографом глубину просадки. Но преобразователь существенно снижает ток и стартер крутится очень бодро.

Попробую  Р33 в 0.

Какая толщина провода на +12в?

Разработчик

Можно, наверное ещё Р18 загнать в 0 или близкое к нулю значение. Не до нуля же АКБ проседает от клапана?

На +12 провод 2,5 мм кв, как и «Общий» (земля).

 

Страница 1 из 3Далее