Подключение контакторов для 3 фазы город и 1 фаза генератор

Добрый день!
Планирую приобрести Ваш контроллер АВР. Исходные данные такие: из города в дом подаются три фазы по 5 кВт. Трехфазных потребителей в доме нет, за исключением электрического котла, которому чередование фаз не важно. Фазы распределены по трем разным линиям для питания приборов с учетом распределения нагрузки. Генератор планируется приобрести однофазный на 6 кВт, но для питания по всем трем фазам (естественно кроме котла на время работы мощные потребители включаться не будут).
Вопрос относительно схемы подключения контакторов на 220 вольт при 3 фазах сеть и 1 фазы генератор (вариант 1, стр. 56 и вариант 2, стр. 57 инструкции).
В первом варианте выход контактора генератора подключается на 1-ю фазу. Как я понимаю, на 2-й и 3-й фазах напряжения не будет?
Значит в моем случае подходит исключительно Вариант 2 и надо приобретать два трехфазных контактора? Только в настройках надо отключить контроль чередования фаз?

Добрый день.

Вариант 1 подходит, если после АВР вы используйте реле выбора фаз. (Одно или три). Если такого реле нет – тогда используйте вариант 2.

В вашем случае (3 фазы сеть, 1 фаза генератор) необходимо использовать 2 трёхфазных контактора.

С трёхфазными контакторами есть нюанс. Если рассмотреть случай, когда в городской сети пропала фаза А, получится ситуация, когда электричество в городе вроде бы как есть (фазы В и С присутствуют), а городской контактор отключен, поскольку его обмотка питается от фазы А. Соответственно дом обесточен.

Что бы такой ситуации не возникало, рекомендую использовать контакторы на 24 вольта (DC). Управляющее напряжение 24в для контакторов формирует сам АВР, и вы уже не зависите от наличия или отсутствия фазы А. Обращаю ваше внимание, что ток потребления контактора не должен превышать 600ма (14.4VA) а так же контактор должен быть предназначен для работы с постоянным напряжением управления катушкой. Использование контактора для переменного управляющего напряжения вызовет срабатывание внутреннего предохранителя АВР.

Разработчик

Добрый день!

Спасибо за ответ.

 

С трёхфазными контакторами есть нюанс. Если рассмотреть случай, когда в городской сети пропала фаза А, получится ситуация, когда электричество в городе вроде бы как есть (фазы В и С присутствуют), а городской контактор отключен, поскольку его обмотка питается от фазы А. Соответственно дом обесточен.

Я так понимаю, контроллер отслеживает только пропадание всех трех фаз и не запустит генератор при пропадании только одной/двух?

У меня была такая ситуация этой зимой. пропала одна фаза, которая запитывала плату управления котлом. Соответственно котел отключился. В доме никого не было, поэтому перебросить с другой фазы на эту линию было не возможно.

После этого и было принято решение купить генератор, чтобы даже при пропадании одной из фаз город отключился и завелся бы генератор.

Запуск генератора будет зависеть от настроек АВР. В вашем случае надо включить “Контроль трёх фаз”. Если пропадёт одна из фаз, контроллер запустит генератор и переведёт всю нагрузку на него, несмотря на то, что присутствуют две фазы городской сети.

Но есть более красивое решение. После АВР установите реле выбора фаз, и подключите на него котёл. При отключении одной или двух фаз, питание котла переключится на оставшуюся фазу, и не придётся гонять генератор. В АВР “Контроль трёх фаз” в этом случае должен быть отключен.

Разработчик