Профилактический запуск
Цитата: Дмитрий Пивоваров от 10.04.2026, 22:37Добрый вечер. Вопрос по профилактическому запуску. Если в пораметре Р25 выбрать запуск раз в неделю, он будет запускаться произвольно в любое время или можно указать время запуска? И еще один вопрос. Как контроллер поведет себя если городское напряжение присутствует. Будет в этот момент происходить профилактический запуск? Предполагаю что наличие городского напряжения не важно для него, пока не замкнуты контакты RUN в сеть он ничего не отдаст? Просто не знаю как он себя поведет при проф. запуске если есть напряжение. Не даст он команду на переключение контактора?
Добрый вечер. Вопрос по профилактическому запуску. Если в пораметре Р25 выбрать запуск раз в неделю, он будет запускаться произвольно в любое время или можно указать время запуска? И еще один вопрос. Как контроллер поведет себя если городское напряжение присутствует. Будет в этот момент происходить профилактический запуск? Предполагаю что наличие городского напряжения не важно для него, пока не замкнуты контакты RUN в сеть он ничего не отдаст? Просто не знаю как он себя поведет при проф. запуске если есть напряжение. Не даст он команду на переключение контактора?
Цитата: Владимир от 10.04.2026, 23:46Запуск будет происходить в вашем случае через неделю после любого запуска генератора. Привязки ко времени нет. Если вам нужны более продвинутые настройки профилактического запуска — рекомендую использовать АВР MyAVR.
Цитата: Дмитрий Пивоваров от 10.04.2026, 22:37И еще один вопрос. Как контроллер поведет себя если городское напряжение присутствует. Будет в этот момент происходить профилактический запуск? Предполагаю что наличие городского напряжения не важно для него, пока не замкнуты контакты RUN в сеть он ничего не отдаст? Просто не знаю как он себя поведет при проф. запуске если есть напряжение. Не даст он команду на переключение контактора?
В БАЗГ-2 нет функций АВРа. Он просто заводит и останавливает генератор по сигналу сухого контакта RUN. За переключение подачу энергии из горсети или генератора отвечает ваш АВР. Нет никакой проблемы в том, что генератор профилактически завёлся. У АВРа всегда в приоритете городская сеть, даже если поступает напряжение с генератора.
Запуск будет происходить в вашем случае через неделю после любого запуска генератора. Привязки ко времени нет. Если вам нужны более продвинутые настройки профилактического запуска — рекомендую использовать АВР MyAVR.
Цитата: Дмитрий Пивоваров от 10.04.2026, 22:37И еще один вопрос. Как контроллер поведет себя если городское напряжение присутствует. Будет в этот момент происходить профилактический запуск? Предполагаю что наличие городского напряжения не важно для него, пока не замкнуты контакты RUN в сеть он ничего не отдаст? Просто не знаю как он себя поведет при проф. запуске если есть напряжение. Не даст он команду на переключение контактора?
В БАЗГ-2 нет функций АВРа. Он просто заводит и останавливает генератор по сигналу сухого контакта RUN. За переключение подачу энергии из горсети или генератора отвечает ваш АВР. Нет никакой проблемы в том, что генератор профилактически завёлся. У АВРа всегда в приоритете городская сеть, даже если поступает напряжение с генератора.
Цитата: Дмитрий Пивоваров от 11.04.2026, 08:16Все понятно. огромное спасибо. Получается если генератор не заводится на протяжении 3х месяцеd, то и профилактики запуска не будет в течении 3х месяцев?
Все понятно. огромное спасибо. Получается если генератор не заводится на протяжении 3х месяцеd, то и профилактики запуска не будет в течении 3х месяцев?
Цитата: Владимир от 11.04.2026, 08:21Профилактический запуск — это тоже запуск. Если стоит проф запуск раз в неделю — генератор будет заводиться раз в неделю. Но если в промежутке между профилактическими запусками отключали свет и генератор завёлся, следующий профилактический запуск будет через неделю после этого события.
Профилактический запуск — это тоже запуск. Если стоит проф запуск раз в неделю — генератор будет заводиться раз в неделю. Но если в промежутке между профилактическими запусками отключали свет и генератор завёлся, следующий профилактический запуск будет через неделю после этого события.
Цитата: Дмитрий Пивоваров от 11.04.2026, 08:24Теперь все понял. огромное спасибо. почитал про АВР MyAVR.. Воззможно приобрету в будущем.
Теперь все понял. огромное спасибо. почитал про АВР MyAVR.. Воззможно приобрету в будущем.