Форум MyAVR.ru

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Профилактический запуск

Добрый вечер. Вопрос по профилактическому запуску.  Если в пораметре Р25 выбрать запуск раз в неделю, он будет запускаться произвольно в любое время или можно указать время запуска? И еще один вопрос. Как контроллер поведет себя если городское напряжение присутствует. Будет в этот момент происходить профилактический запуск? Предполагаю что наличие городского напряжения не важно для него, пока не замкнуты контакты RUN  в сеть он ничего не отдаст? Просто не знаю как он себя поведет при проф. запуске если есть напряжение. Не даст он команду на переключение контактора?

Запуск будет происходить в вашем случае через неделю после любого запуска генератора. Привязки ко времени нет. Если вам нужны более продвинутые настройки профилактического запуска — рекомендую использовать АВР MyAVR.

Цитата: Дмитрий Пивоваров от 10.04.2026, 22:37

И еще один вопрос. Как контроллер поведет себя если городское напряжение присутствует. Будет в этот момент происходить профилактический запуск? Предполагаю что наличие городского напряжения не важно для него, пока не замкнуты контакты RUN  в сеть он ничего не отдаст? Просто не знаю как он себя поведет при проф. запуске если есть напряжение. Не даст он команду на переключение контактора?

В БАЗГ-2 нет функций АВРа. Он просто заводит и останавливает генератор по сигналу сухого контакта RUN. За переключение подачу энергии из горсети или генератора отвечает ваш АВР. Нет никакой проблемы в том, что генератор профилактически завёлся. У АВРа всегда в приоритете городская сеть, даже если поступает напряжение с генератора.

Разработчик

Все понятно. огромное спасибо. Получается если генератор не заводится на протяжении 3х месяцеd, то и профилактики запуска не будет в течении 3х месяцев?

Профилактический запуск — это тоже запуск. Если стоит проф запуск раз в неделю — генератор будет заводиться раз в неделю. Но если в промежутке между профилактическими запусками отключали свет и генератор завёлся, следующий профилактический запуск будет через неделю после этого события.

Разработчик

Теперь все понял. огромное спасибо. почитал про  АВР MyAVR.. Воззможно приобрету в будущем.