Связка БАЗГ -2 с АВР TOMZN TOQ5-100/4P и бензогенератором ipower A8500TFE
Цитата: Роман Пономарев от 02.07.2025, 14:16Добрый день! собираюсь приобрести контроллер БАЗГ -2, прошу помочь с выбором комплектации и консультации
- Имеется АВР TOMZN TOQ5-100/4P подключен к бензогенератору ipower A8500TFE.
- Сейчас работает так: АВР в автоматическом режиме работает от основной сети, как выключается основная сеть, отключаю нагрузку и завожу с ключа генератор и АВР переключается на питание от резерва, даю немного прогреться и включаю нагрузку. Как основная сеть появляется АВР переключается на основную, а генератор молотит в холостую, иду и глушу генератор.
- Задача автоматизировать процесс запуска, прогрева и остановки генератора.
- На генераторе присутствует разъём АВР 8 пин.
Добрый день! собираюсь приобрести контроллер БАЗГ -2, прошу помочь с выбором комплектации и консультации
- Имеется АВР TOMZN TOQ5-100/4P подключен к бензогенератору ipower A8500TFE.
- Сейчас работает так: АВР в автоматическом режиме работает от основной сети, как выключается основная сеть, отключаю нагрузку и завожу с ключа генератор и АВР переключается на питание от резерва, даю немного прогреться и включаю нагрузку. Как основная сеть появляется АВР переключается на основную, а генератор молотит в холостую, иду и глушу генератор.
- Задача автоматизировать процесс запуска, прогрева и остановки генератора.
- На генераторе присутствует разъём АВР 8 пин.
Цитата: Владимир от 02.07.2025, 14:22Распиновка разъёма ATS на генераторе следующая:
- +12v
- IGN
- GND
- START
- Z+
- FUEL2
- не подключается
- не подключается
На схеме использовано это промежуточное реле для организации автоматического прогрева генератора.
Надо сказать БАЗГу, что будем использовать автоматический прогрев. Для этого установите Р54=2.
Распиновка разъёма ATS на генераторе следующая:
- +12v
- IGN
- GND
- START
- Z+
- FUEL2
- не подключается
- не подключается
На схеме использовано это промежуточное реле для организации автоматического прогрева генератора.
Надо сказать БАЗГу, что будем использовать автоматический прогрев. Для этого установите Р54=2.
Загруженные файлы:
Цитата: Роман Пономарев от 02.07.2025, 15:02Спасибо, большое!
Значит беру:
1) БАЗГ-2 с термодатчиком и разъёмом GX20 8pin
2) Промежуточное реле HF-41F (41F-1Z-C2-1)на DIN-рейку, 12V
и еще вопрос провода к разъёму потом напаивать?
Спасибо, большое!
Значит беру:
1) БАЗГ-2 с термодатчиком и разъёмом GX20 8pin
2) Промежуточное реле HF-41F (41F-1Z-C2-1)на DIN-рейку, 12V
и еще вопрос провода к разъёму потом напаивать?
Цитата: Владимир от 02.07.2025, 15:05Да, на пайку.
Пожалуйста соблюдайте рекомендации по сечению проводов из инструкции.
Да, на пайку.
Пожалуйста соблюдайте рекомендации по сечению проводов из инструкции.
Цитата: Роман Пономарев от 02.07.2025, 15:07Принято! Спасибо, большое!
Принято! Спасибо, большое!
Цитата: Алексей Иванов от 21.07.2025, 20:33А другое промежуточное реле можно использовать? а то это в обычный щиток и не влезет по высоте, судя по всему. Вот такого типа не пойдет?
А другое промежуточное реле можно использовать? а то это в обычный щиток и не влезет по высоте, судя по всему. Вот такого типа не пойдет?
Цитата: Владимир от 21.07.2025, 21:20Реле по высоте как обычный автомат. Под планстрон встанет.
Ваше реле тоже подойдёт.
Реле по высоте как обычный автомат. Под планстрон встанет.
Ваше реле тоже подойдёт.
Цитата: Дмитрий Иванов от 22.11.2025, 01:20Цитата: Владимир от 02.07.2025, 14:22Распиновка разъёма ATS на генераторе следующая:
- +12v
- IGN
- GND
- START
- Z+
- FUEL2
- не подключается
- не подключается
На схеме использовано это промежуточное реле для организации автоматического прогрева генератора.
Надо сказать БАЗГу, что будем использовать автоматический прогрев. Для этого установите Р54=2.
Подскажите , как себя чувствует данный авр ? Переживаю за индукционную нагрузку , насколько понимаю дугогасительных камер там нет .
Цитата: Владимир от 02.07.2025, 14:22Распиновка разъёма ATS на генераторе следующая:
- +12v
- IGN
- GND
- START
- Z+
- FUEL2
- не подключается
- не подключается
На схеме использовано это промежуточное реле для организации автоматического прогрева генератора.
Надо сказать БАЗГу, что будем использовать автоматический прогрев. Для этого установите Р54=2.
Подскажите , как себя чувствует данный авр ? Переживаю за индукционную нагрузку , насколько понимаю дугогасительных камер там нет .
Цитата: Сергей Качинкин от 04.01.2026, 22:52Цитата: Владимир от 02.07.2025, 14:22Распиновка разъёма ATS на генераторе следующая:
- +12v
- IGN
- GND
- START
- Z+
- FUEL2
- не подключается
- не подключается
На схеме использовано это промежуточное реле для организации автоматического прогрева генератора.
Надо сказать БАЗГу, что будем использовать автоматический прогрев. Для этого установите Р54=2.
Добрый день! Расстояние от щитка с АВР до генератора около 20м, БАЗГ непосредственно рядом с генератором. Правильно ли понимаю для нормальной работы этой схемы требуется:
- кабель 2,5..4мм 3 жилы (фаза, ноль, земля) от генератора к щитку
- кабель 2,5мм 3 жилы ( фаза, ноль земля) от щитка к месту расположения генератора для подзарядки аккумулятора генератора (и вообще чтоб было — мало ли что включить рядом с генератором, хоть свет). Подзарядка через зарядное устройство Вымпел-05 автомат https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskoe-zaryadnoe-ustrojstvo-vympel-05-2005-776578/
- кабель 4 жилы от АВР до БАЗГ (2 зеленых и 2 красных провода на картинке). Какой кабель рекомендуете?
Цитата: Владимир от 02.07.2025, 14:22Распиновка разъёма ATS на генераторе следующая:
- +12v
- IGN
- GND
- START
- Z+
- FUEL2
- не подключается
- не подключается
На схеме использовано это промежуточное реле для организации автоматического прогрева генератора.
Надо сказать БАЗГу, что будем использовать автоматический прогрев. Для этого установите Р54=2.
Добрый день! Расстояние от щитка с АВР до генератора около 20м, БАЗГ непосредственно рядом с генератором. Правильно ли понимаю для нормальной работы этой схемы требуется:
- кабель 2,5..4мм 3 жилы (фаза, ноль, земля) от генератора к щитку
- кабель 2,5мм 3 жилы ( фаза, ноль земля) от щитка к месту расположения генератора для подзарядки аккумулятора генератора (и вообще чтоб было — мало ли что включить рядом с генератором, хоть свет). Подзарядка через зарядное устройство Вымпел-05 автомат https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskoe-zaryadnoe-ustrojstvo-vympel-05-2005-776578/
- кабель 4 жилы от АВР до БАЗГ (2 зеленых и 2 красных провода на картинке). Какой кабель рекомендуете?
Цитата: Владимир от 05.01.2026, 17:35
- Да
- Да
- Для клемм RUN сечение жил кабеля значения не имеет. Там тока практически нет. Но для управлением прогревом идёт ток, который потребляет катушка реле. Соответственно для клемм CONT и GND думаю минимальное сечение 0.75. Лучше 1. Очень важно проложить силовые провода отдельно от сигнальных, что бы помехи не поймать. 10-15 см в сторону достаточно.
- Да
- Да
- Для клемм RUN сечение жил кабеля значения не имеет. Там тока практически нет. Но для управлением прогревом идёт ток, который потребляет катушка реле. Соответственно для клемм CONT и GND думаю минимальное сечение 0.75. Лучше 1. Очень важно проложить силовые провода отдельно от сигнальных, что бы помехи не поймать. 10-15 см в сторону достаточно.