В такой ситуации контакт включения контактора сети,конечно,остаётся разомкнут? Целесообразно поставить доп.ручной переключатель для контакторов?

Подключение аккумулятора генератора к клеммам +-инверт.  дает дополнительный источник питания авр, или ещё какие-то плюсы?

Цитата: сергей васильев от 07.01.2024, 15:59

В такой ситуации контакт включения контактора сети,конечно,остаётся разомкнут? Целесообразно поставить доп.ручной переключатель для контакторов?

В какой ситуации?

 

Цитата: сергей васильев от 07.01.2024, 15:59

Подключение аккумулятора генератора к клеммам +-инверт.  дает дополнительный источник питания авр, или ещё какие-то плюсы?

Вы можете использовать аккумулятор генератора как дополнительный источник энергии для питания контроллера. Для этого в меню контроллера в настройках инвертора необходимо включить “Питание – всегда включено”. Или если у вас установлен штатный аккумулятор собственных нужд “Питание – при отсутствии 220”. В последнем случае контроллер будет брать питание с аккумулятора генератора только при отсутствии городской сети. Так же вы всегда будите знать какое напряжение у вас на аккумуляторе генератора. Эта информация будет в отчёте статуса в телеграмм, в web интерфейсе и во всех протоколах обмена, если они у вас подключены.

Разработчик
Цитата: сергей васильев от 07.01.2024, 15:59

В такой ситуации контакт включения контактора сети,конечно,остаётся разомкнут? Целесообразно поставить доп.ручной переключатель для контакторов?

При ручном режиме?

В этом нет необходимости. Контакторы будут переключаться исходя из ситуации на данный момент времени. Если есть возможность запитать потребителей, контроллер это будет делать.

Разработчик

Приветствую, а если не ставить аккумуляторы в щите и пока что не куплен сам генератор, но систему АВР сразу проектируем в щите, то контроллер берет питание от фаз основной сети или от генератора тоже запитывается?

И по фото самого контроллера, у него есть контакты 24 Volt, это входные клеммы от внешнего аккумулятора (дубли контактов Bat +/-) или сюда можно подключить UPS (например, от wiren board) для бесперебойного питания контроллера? В инструкции не увидел этой информации, а в схемах там контакты Bat

В контроллере очень развитая система питания. Контроллер может брать питание от любой фазы городской сети и генератора. Если в системе подключен инвертор, контроллер так же может брать питание от батарей инвертора при включении соответствующих настроек.

К контактам BAT+ и BAT- подключается аккумулятор 12 вольт 7ач (или 9ач). Он нужен для питания контроллера при отсутствии других источников энергии. Контроллер сам заряжает этот аккумулятор и следит за его состоянием.

К контроллеру можно подключить контакторы на 220в или на 24 вольта. Контроллер сам формирует напряжение 24 вольта для управления контакторами. Ток контактора на 24 вольта не должен превышать 600ма.

И по фото самого контроллера, у него есть контакты 24 Volt, это входные клеммы от внешнего аккумулятора (дубли контактов Bat +/-) или сюда можно подключить UPS (например, от wiren board) для бесперебойного питания контроллера? В инструкции не увидел этой информации, а в схемах там контакты Bat

Надпись 24volt говорит о том, что эта секция работает с напряжением 24 вольта. Например к контактам COM и K1-main в секции 24 volt подключается катушка городского контактора на 24 вольта. Или к контакту COM и самому правому контакту со схематичным изображением лампы подключается красная лампа “авария” на дверце электрощита.

Приветствую, а если не ставить аккумуляторы в щите и пока что не куплен сам генератор, но систему АВР сразу проектируем в щите, то контроллер берет питание от фаз основной сети или от генератора тоже запитывается?

Вы можете не ставить аккумулятор собственных нужд на время ремонта или монтажа. Контроллер будет работать, пока будет включена городская сеть или запущен генератор.

Сергей Попов отреагировал на эту запись.
Сергей Попов
Разработчик