Подключение контакторов для 3 фазы город и 1 фаза генератор
![](https://forum.myavr.ru/wp-content/uploads/pp-avatar/1a30804f0ba63955ccefb2d6470b33f4.png)
Цитата: Владимир от 06.06.2024, 13:08Цитата: Антон К от 06.06.2024, 12:48И ещё вопрос на эту же тему.
Если есть необходимость контролировать фазы и на входе от основной сети и следовать схеме на стр.45 инструкции по подключению контроллера, тогда потребуется Установ 6шт. реле выбора фаз?Почему 6? Только 3шт после АВР.
АВР умеет и контроль фаз, и чередование.
Цитата: Антон К от 06.06.2024, 12:39У меня такой же случай, домашней трёхфазной сети требуется подключить однофазный генератор. Генератор бензиновый TSS 6000, изначально работал через штатный блок АВР.
Могли бы вы порекомендовать реле выбора фаз для подключения по данной схеме.
правильно я понимаю нужно три отдельных реле например:Евроавтоматика F&F CKF-318-1, EA04.002.007
318 – это реле КОНТРОЛЯ фаз, а вам нужно реле ВЫБОРА фаз.
Например такое, если место в щите позволяет. Из плюсов – уже встроенные контакторы. По факту получается дешевле.
Цитата: Антон К от 06.06.2024, 12:48И ещё вопрос на эту же тему.
Если есть необходимость контролировать фазы и на входе от основной сети и следовать схеме на стр.45 инструкции по подключению контроллера, тогда потребуется Установ 6шт. реле выбора фаз?
Почему 6? Только 3шт после АВР.
АВР умеет и контроль фаз, и чередование.
Цитата: Антон К от 06.06.2024, 12:39У меня такой же случай, домашней трёхфазной сети требуется подключить однофазный генератор. Генератор бензиновый TSS 6000, изначально работал через штатный блок АВР.
Могли бы вы порекомендовать реле выбора фаз для подключения по данной схеме.
правильно я понимаю нужно три отдельных реле например:Евроавтоматика F&F CKF-318-1, EA04.002.007
318 – это реле КОНТРОЛЯ фаз, а вам нужно реле ВЫБОРА фаз.
Например такое, если место в щите позволяет. Из плюсов – уже встроенные контакторы. По факту получается дешевле.
![](https://forum.myavr.ru/wp-content/uploads/pp-avatar/1a30804f0ba63955ccefb2d6470b33f4.png)
Цитата: Владимир от 06.06.2024, 13:18Цитата: Антон К от 06.06.2024, 12:39У меня такой же случай, домашней трёхфазной сети требуется подключить однофазный генератор. Генератор бензиновый TSS 6000, изначально работал через штатный блок АВР.
Могли бы вы порекомендовать реле выбора фаз для подключения по данной схеме.
правильно я понимаю нужно три отдельных реле например:Евроавтоматика F&F CKF-318-1, EA04.002.007
Вы рассматривали “вариант 2” подключения? Трёхфазная сеть и однофазный генератор. При таком подключении реле выбора фаз не нужны.
Цитата: Антон К от 06.06.2024, 12:39У меня такой же случай, домашней трёхфазной сети требуется подключить однофазный генератор. Генератор бензиновый TSS 6000, изначально работал через штатный блок АВР.
Могли бы вы порекомендовать реле выбора фаз для подключения по данной схеме.
правильно я понимаю нужно три отдельных реле например:Евроавтоматика F&F CKF-318-1, EA04.002.007
Вы рассматривали “вариант 2” подключения? Трёхфазная сеть и однофазный генератор. При таком подключении реле выбора фаз не нужны.
Цитата: Антон К от 06.06.2024, 14:24Спасибо за ваши ответы, к сожалению я тот ещё электрик, в моей деревне за неимением электриков приходится познавать всё самому и буквально с нуля.
Изначально я и смотрел на второй вариант подключения с 3 фазными контакторами, но ранее вы описали про более изящный вариант подключения с использованием реле выбора фаз.
И ещё есть такой вопрос.
Есть ли смысл устанавливать реверсивный рубильник именно на линию генератора для байпаса и прямого подключения генератора к потребителям в случае необходимости?
Спасибо за ваши ответы, к сожалению я тот ещё электрик, в моей деревне за неимением электриков приходится познавать всё самому и буквально с нуля.
Изначально я и смотрел на второй вариант подключения с 3 фазными контакторами, но ранее вы описали про более изящный вариант подключения с использованием реле выбора фаз.
И ещё есть такой вопрос.
Есть ли смысл устанавливать реверсивный рубильник именно на линию генератора для байпаса и прямого подключения генератора к потребителям в случае необходимости?
![](https://forum.myavr.ru/wp-content/uploads/pp-avatar/1a30804f0ba63955ccefb2d6470b33f4.png)
Цитата: Владимир от 06.06.2024, 16:02Цитата: Антон К от 06.06.2024, 14:24Есть ли смысл устанавливать реверсивный рубильник именно на линию генератора для байпаса и прямого подключения генератора к потребителям в случае необходимости?
Не в коем случае! Встречку поймаете на раз!
Цитата: Антон К от 06.06.2024, 14:24Есть ли смысл устанавливать реверсивный рубильник именно на линию генератора для байпаса и прямого подключения генератора к потребителям в случае необходимости?
Не в коем случае! Встречку поймаете на раз!
Цитата: Антон К от 06.06.2024, 17:35Понял вас, прислушаюсь к вам и никаких байрамов делать не буду.
А подключение буду делать по второму варианту схемы как наиболее понятному на контакторах КМ-103 32АНо вот только не могу найти вариант с катушкой управления на 24В.
Понял вас, прислушаюсь к вам и никаких байрамов делать не буду.
А подключение буду делать по второму варианту схемы как наиболее понятному на контакторах КМ-103 32А
Но вот только не могу найти вариант с катушкой управления на 24В.
![](https://forum.myavr.ru/wp-content/uploads/pp-avatar/1a30804f0ba63955ccefb2d6470b33f4.png)
Цитата: Владимир от 06.06.2024, 17:42С контакторами 24 вольта сейчас вообще проблема. Французы ушли (finder). Кто-то мне из клиентов скидывал китайские на алиэкспрессе. Но боюсь не найду сейчас. Если что-то найдёте – скидывайте сюда. Посмотрю ТТХ. Основное ограничение – ток катушки не должен превышать 600ма. И работа с постоянным напряжением (DC). Сразу говорю, катушка рассчитанная на AC работать не будет.
С контакторами 24 вольта сейчас вообще проблема. Французы ушли (finder). Кто-то мне из клиентов скидывал китайские на алиэкспрессе. Но боюсь не найду сейчас. Если что-то найдёте – скидывайте сюда. Посмотрю ТТХ. Основное ограничение – ток катушки не должен превышать 600ма. И работа с постоянным напряжением (DC). Сразу говорю, катушка рассчитанная на AC работать не будет.
![](https://forum.myavr.ru/wp-content/uploads/pp-avatar/1a30804f0ba63955ccefb2d6470b33f4.png)
Цитата: Владимир от 06.06.2024, 17:55Вот. Нашёл какой-то Релеон. Ничего про него не могу сказать. Зато 24в катушка и любой ток по контактам можно выбрать.
Посмотрел ТТХ.
32 ампера – ток катушки 100ма.
64 ампера – ток катушки 224ма.
Так что проходит с трёхкратным запасом. Вопрос только в долговечности и стойкости к залипанию.
Вот. Нашёл какой-то Релеон. Ничего про него не могу сказать. Зато 24в катушка и любой ток по контактам можно выбрать.
Посмотрел ТТХ.
32 ампера – ток катушки 100ма.
64 ампера – ток катушки 224ма.
Так что проходит с трёхкратным запасом. Вопрос только в долговечности и стойкости к залипанию.
Загруженные файлы:Цитата: Антон К от 06.06.2024, 18:09Согласен, уже второй день изучаю Озоны и не могу полностью найти подходящий вариант.
вот только вроде бы нашёл вот этот от DeCraft с 24В, но там AC, хорошо что вы написали, а то я уже собрался заказывать.
но у этой серии DeCraft привлекло то, что можно установить механическую блокировку контакторов, а также подключить дополнительные модули с NO/NC контактами, мне это актуально для того чтобы понижать мощность электрокотла при работе от генератора.
В связи с этим хотел ещё у вас уточнить насколько велика разница при использовании контакторов с напряжением катушки на 220в.
Согласен, уже второй день изучаю Озоны и не могу полностью найти подходящий вариант.
вот только вроде бы нашёл вот этот от DeCraft с 24В, но там AC, хорошо что вы написали, а то я уже собрался заказывать.
но у этой серии DeCraft привлекло то, что можно установить механическую блокировку контакторов, а также подключить дополнительные модули с NO/NC контактами, мне это актуально для того чтобы понижать мощность электрокотла при работе от генератора.
В связи с этим хотел ещё у вас уточнить насколько велика разница при использовании контакторов с напряжением катушки на 220в.
![](https://forum.myavr.ru/wp-content/uploads/pp-avatar/1a30804f0ba63955ccefb2d6470b33f4.png)
Цитата: Владимир от 06.06.2024, 18:16Основной плюс контакторов на 24 вольта в том, что они не зависят от наличия или отсутствия фазы А. Если в городе отвалилась фаза А, электричество вроде бы как есть, но контактор (с катушкой на 220) отключен. Потому что катушка запитывается от фазы А.
В случае с катушкой на 24 вольта такой проблемы нет, поскольку 24 вольта для её питания формирует сам контроллер.
Основной плюс контакторов на 24 вольта в том, что они не зависят от наличия или отсутствия фазы А. Если в городе отвалилась фаза А, электричество вроде бы как есть, но контактор (с катушкой на 220) отключен. Потому что катушка запитывается от фазы А.
В случае с катушкой на 24 вольта такой проблемы нет, поскольку 24 вольта для её питания формирует сам контроллер.
Цитата: Антон К от 15.06.2024, 14:41Здравствуйте, а подскажите пожалуйста где в итоге лучше заказывать сам контроллер и блок управления? Может быть есть официальный магазин на Озон? Мне так проще с доставкой в регион.
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста где в итоге лучше заказывать сам контроллер и блок управления? Может быть есть официальный магазин на Озон? Мне так проще с доставкой в регион.