Схема генератора SGG 5000EHNA / SGG 6000 EHNA / SGG 8000 EHNA
Цитата: Владимир от 24.09.2024, 12:13Схема генератора.
На разъём выведена кнопка управления старт/стоп. На передней панели её нет, но фактически она есть. БАЗГ надо перевести в режим управления кнопкой старт/стоп Р44=1.
Схема генератора.
На разъём выведена кнопка управления старт/стоп. На передней панели её нет, но фактически она есть. БАЗГ надо перевести в режим управления кнопкой старт/стоп Р44=1.
Загруженные файлы:Цитата: Владимир от 29.11.2024, 08:26Добрый день.
Имею sgg-5000ehna и БАЗГ-2. Функция СТАРТ-СТОП реализована ключом. Подскажите пожалуйста, имеются ли какие-нибудь нюансы в подключении контроллера? Или подключаем, как описано в схеме на 17 стр.? Может нужно на что-то обратить внимание. Сигнал на RUN будет подавать вот такое устройство. https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva-tomzn-toq7-100-4p-avr-na-100a-trehfaznoe-1729716880/.
Добрый день.
Имею sgg-5000ehna и БАЗГ-2. Функция СТАРТ-СТОП реализована ключом. Подскажите пожалуйста, имеются ли какие-нибудь нюансы в подключении контроллера? Или подключаем, как описано в схеме на 17 стр.? Может нужно на что-то обратить внимание. Сигнал на RUN будет подавать вот такое устройство. https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva-tomzn-toq7-100-4p-avr-na-100a-trehfaznoe-1729716880/.
Цитата: Владимир от 29.11.2024, 08:35Работать всё будет. Есть нюансы. Ваш АВР не обеспечивает паузу подачи питания на нагрузку для прогрева генератора. В БАЗГе есть возможность реализовать прогрев генератора. Для этого надо использовать контактор между АВР и генератором. Напряжение управления 12 вольт. Подключается к FUEL2 и GND. Можно использовать промежуточное реле для управления контактором или купить контактор с катушкой на 12 вольт. В БАЗГе надо включить Р29=3. Задержка на прогрев устанавливается в Р43.
В новых ревизиях БАЗГа за прогрев отвечает отдельная клемма CONT.
Работать всё будет. Есть нюансы. Ваш АВР не обеспечивает паузу подачи питания на нагрузку для прогрева генератора. В БАЗГе есть возможность реализовать прогрев генератора. Для этого надо использовать контактор между АВР и генератором. Напряжение управления 12 вольт. Подключается к FUEL2 и GND. Можно использовать промежуточное реле для управления контактором или купить контактор с катушкой на 12 вольт. В БАЗГе надо включить Р29=3. Задержка на прогрев устанавливается в Р43.
В новых ревизиях БАЗГа за прогрев отвечает отдельная клемма CONT.
Цитата: Владимир от 29.11.2024, 08:47Спасибо! Вы правы, прогрев конечно же нужен. Буду реализовывать через контактор.
Судя по схеме, управление заслонкой никак не осуществляется, только управляем бензоклапаном? Как критично использовать контроллер без датчика температуры?
Спасибо! Вы правы, прогрев конечно же нужен. Буду реализовывать через контактор.
Судя по схеме, управление заслонкой никак не осуществляется, только управляем бензоклапаном? Как критично использовать контроллер без датчика температуры?
Цитата: Владимир от 29.11.2024, 08:53В Вашем генераторе запуск с кнопки старт/стоп. Заслонкой управляет автоматика генератора. Датчик температуры можно не подключать. Фактически он нужен только для понимания текущей температуры двигателя и зажиты от перегрева. Если генератор установлен не в замкнутом пространстве и нет опасности перегрева двигателя из-за отсутствия притока воздуха — датчик температуры можно не ставить.
В Вашем генераторе запуск с кнопки старт/стоп. Заслонкой управляет автоматика генератора. Датчик температуры можно не подключать. Фактически он нужен только для понимания текущей температуры двигателя и зажиты от перегрева. Если генератор установлен не в замкнутом пространстве и нет опасности перегрева двигателя из-за отсутствия притока воздуха — датчик температуры можно не ставить.
Цитата: Денис от 09.03.2026, 08:59Здравствуйте. Генератор sgg-6500ehna duplex. Подскажите если подключить к 1 и 3 контактам буферную зарядку.
1. Будет происходить зарядка аккумулятора и питание Базг-2. 2. Может подскажите ещё какие-то нюансы подключения например
3. какой соленоид приобрести для управления воздушной заслонки и нужен ли он вообще?
Спасибо.
Здравствуйте. Генератор sgg-6500ehna duplex. Подскажите если подключить к 1 и 3 контактам буферную зарядку.
1. Будет происходить зарядка аккумулятора и питание Базг-2. 2. Может подскажите ещё какие-то нюансы подключения например
3. какой соленоид приобрести для управления воздушной заслонки и нужен ли он вообще?
Спасибо.
Цитата: Владимир от 09.03.2026, 09:21Добрый день.
- Зарядное устройство вы можете подключить напрямую к аккумулятору генератора. К 1 и 3 контакту ATS разъёма вы можете подключить зарядку, но я предполагаю, что в этом случае вы не сможете отключить зажигание генератора, что как вы понимаете, не желательно.
- Соленоид не нужен. Всё уже поставили на заводе.
Добрый день.
- Зарядное устройство вы можете подключить напрямую к аккумулятору генератора. К 1 и 3 контакту ATS разъёма вы можете подключить зарядку, но я предполагаю, что в этом случае вы не сможете отключить зажигание генератора, что как вы понимаете, не желательно.
- Соленоид не нужен. Всё уже поставили на заводе.
Цитата: Денис от 10.03.2026, 21:13Здравствуйте. Подскажите
Генератор sgg-6500eha duplex
Подключил через ats вроде как указано в схеме
1- +(но работает только когда включено зажигание, когда подключаю напрямую к аккумулятору- стартер не срабатывает)
2- ign
3- gnd
4- start
2 вопрос можно ли использовать твердотельное реле вместо контактор например такое
Твердотельное реле NNG1-1/032F-38 DC-AC SSR (3-32V DC 24-440V AC) для промышленной автоматики
https://ozon.ru/t/yCdxyKKСпасибо.
Здравствуйте. Подскажите
Генератор sgg-6500eha duplex
Подключил через ats вроде как указано в схеме
1- +(но работает только когда включено зажигание, когда подключаю напрямую к аккумулятору- стартер не срабатывает)
2- ign
3- gnd
4- start
2 вопрос можно ли использовать твердотельное реле вместо контактор например такое
Твердотельное реле NNG1-1/032F-38 DC-AC SSR (3-32V DC 24-440V AC) для промышленной автоматики
https://ozon.ru/t/yCdxyKK
Спасибо.
Цитата: Владимир от 11.03.2026, 08:18Твердотельное реле не обеспечивает должный уровень безопасности (может пробить). Рекомендую использовать механический контактор. Например такой.
Твердотельное реле не обеспечивает должный уровень безопасности (может пробить). Рекомендую использовать механический контактор. Например такой.
Цитата: Владимир от 11.03.2026, 08:21START с 4 контакта уберите. Там нет сигнала от стартера. Он подключается факультативно и нужен только для того, что бы БАЗГ увидел, что генератор пытаются завести с кнопки и открыл бензоклапан.
START с 4 контакта уберите. Там нет сигнала от стартера. Он подключается факультативно и нужен только для того, что бы БАЗГ увидел, что генератор пытаются завести с кнопки и открыл бензоклапан.