Форум MyAVR.ru

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Вопросы по схеме подключения

НазадСтраница 2 из 2
Цитата: Владимир от 27.05.2026, 23:24

С байпасами надо быть предельно осторожным. Встречку можно поймать на раз.

Как вариант, могу порекомендовать поставить независимый блок питания на 24в, чтобы можно было принудительно включить контактор. Если вы использовали перекрёстное подключение с помощью НЗ контактов — это полностью безопасно. Оба контактора не включатся, даже если будут присутствовать оба управляющих сигнала по какой-то причине.

Добрый день!
Спасибо за ответ.
Принял к сведению и придумал новый вариант.

Соответственно верхний рубильник может отдавать сеть на прямую или отдавать питание на контакторы.
Нижний рубильник аналогично отдает сеть на прямую или отдает выход с контакторов.

Логика защиты по рубильникам:
1. Хочу прямое подключение в обход генератора
Рубильник верхний положение -1
Рубильник нижний положение -1
2. Хочу через генератор и АВР
Рубильник верхний положение -2
Рубильник нижний положение -2
2.1. Если с АВР что-то случилось
Если хочу включить принудительно контактор то ставлю отдельно кнопку и 24v ибп/блок питания.

3. Варианты 1-2, 2-1 0-0 не работают

Ну и я же верно понимаю, что даже если у нас будет общий N проводник то в принципе даже при одновременной работе гены и сети (допустим такой вариант), у нас не должно ничего произойти или как раз таки вы про этот вариант говорили?

 

Загруженные файлы:
  • snimok-ekrana-2026-05-28-164307.png

Эта схема рабочая. При любом положении рубильников встречку не получите. Единственная сложность это включение генератора через байпас.

Разработчик
НазадСтраница 2 из 2